公司有2 個 cisco 1242ag  ap, 沒有wireless controller. 兩部都佈置成thin client. 有好幾個問題想請教, v. I, c7 b$ l5 O! \
6 U; r9 t. @2 _4 [; g# m
1. 用wireless monitor 的軟件, 發覺兩個ap 的信號都不太穩定, 時強時弱. 測試的筆記本只放在ap 的 8 尺內位置,% ]) X3 B+ S2 i! g6 T8 G+ d

/ ~# d0 j% o! k1 P" Q% _' Z8 U2. 如果兩個ap 的ssid 一樣, client 是會根據信號的強弱去選擇連線的ap 嗎 (但測試過又好像不是這樣)
( f5 y" v* X4 I/ ]
" L& U% h! d* g3. 如果用延長線圈(~20米)把天線伸延到信號較差的位置, 可行嗎?
; y' _* g9 @) r8 ?: I
  J( J8 q* c/ T8 n謝謝指教.

回復 1# ecowalker 7 J0 H9 h. \) @3 W4 O) e! T

; l. o0 D) Y) B& [- r# d+ X. l; m$ |2 O0 g* F6 F" |, N' X
    首先,沒有 controller,AP 又怎可以在 thin AP 模式下操作,你要把 1242的firmware 變為 antomous AP (俗稱 fat AP) 才能正常操作
Bill Tang     MSN:billtang@openplatform.com.hk
Openplatform Technology Co.,Ltd. 資訊坊科技有限公司  
無線工程施工、方案設計、無線產品、天饋材料、終端設備綜合供應商
Tel: 852-27491011  Fax: 852-81483532

TOP

Sorry.....Should be antomous AP

TOP

請把 configuration  下載並傳到 billtang@openplatform.com.hk,我們可以把 configuration 傳入我們手上的1242,再看一下實際情況,Cisco AP 很可靠,很少出問題
已發郵件給你. 謝謝你的幫忙.