返回列表 發帖

1242AG

公司有2 個 cisco 1242ag  ap, 沒有wireless controller. 兩部都佈置成thin client. 有好幾個問題想請教+ o# \  R/ S% C3 m) `2 U

( B. J1 H* v# e$ I1. 用wireless monitor 的軟件, 發覺兩個ap 的信號都不太穩定, 時強時弱. 測試的筆記本只放在ap 的 8 尺內位置,
0 F+ Q- S, g; h( [3 Z1 t; d% L8 i7 B" m" Q( f, d- B
2. 如果兩個ap 的ssid 一樣, client 是會根據信號的強弱去選擇連線的ap 嗎 (但測試過又好像不是這樣)' a2 F. s. N( P
$ E7 L) ~+ ]4 u% I9 x* g
3. 如果用延長線圈(~20米)把天線伸延到信號較差的位置, 可行嗎?
/ A7 Q8 x) ?! @- s, K& O! Q
# M7 g2 r$ i7 Q3 J謝謝指教.

已發郵件給你. 謝謝你的幫忙.

TOP

請把 configuration  下載並傳到 billtang@openplatform.com.hk,我們可以把 configuration 傳入我們手上的1242,再看一下實際情況,Cisco AP 很可靠,很少出問題
Bill Tang     MSN:billtang@openplatform.com.hk
Openplatform Technology Co.,Ltd. 資訊坊科技有限公司  
無線工程施工、方案設計、無線產品、天饋材料、終端設備綜合供應商
Tel: 852-27491011  Fax: 852-81483532

TOP

Sorry.....Should be antomous AP

TOP

回復 1# ecowalker
5 A) H2 n) i8 Q1 {8 X/ m( w5 A- `, L% Z# E. u/ X
. q1 S: G3 x5 w# `+ u. l: S
    首先,沒有 controller,AP 又怎可以在 thin AP 模式下操作,你要把 1242的firmware 變為 antomous AP (俗稱 fat AP) 才能正常操作